Post on 01-Jan-2016
description
FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP
PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO
Evandro RomaniniSetembro/2007
VisãoSer a distribuidora de energia elétrica mais admirada do País.
MissãoDistribuir energia elétrica com segurança e qualidade, para o desenvolvimento e bem-estar das comunidades atendidas, gerando crescente valor para os clientes, colaboradores e acionistas.
ValoresSegurançaRespeitoIntegridadeComunicação Excelência
ELEKTRO
Clientes: 1.954.382
Vendas: 9.440,6 MWh/ano
Vendas: R$ 2,6 Bilhões(base: jan/06 a dez/06)
Área: 121.000 km2
Densidade: 15 clientes/km2
Densidade Sul/Sudeste: 222 clientes/km2
Projeto de Eficiência Energética Hospital de Clínicas da UNICAMP
• Parceria UNICAMP/ELEKTRO;• Recursos da Lei 9.991/00 e 10.848/04, suportado pela
resolução ANEEL 492/02;• Investimento total de R$ 1,6 milhões (fase I – R$ 400 mil
e fase II – R$ 1.200 mil), com doação ao HC de 50%;• Os demais 50% estão sendo retornados com os
recursos da UNICAMP relativos a economia obtida na conta de energia elétrica;
Trâmites do Projeto
• Elaboração do Projeto Técnico;• Aprovação do projeto pela UNICAMP; • Aprovação do projeto pela ELEKTRO;• Encaminhamento e aprovação pela ANEEL;• Assinatura do contrato/convênio; • Início do Projeto.
Etapas após Assinatura• Especificação técnica;• Cotação de preços;• Contrato de execução;• Execução; • Relatório de encerramento;• Acompanhamento da economia real pelo HC;• Pagamento pela UNICAMP das parcelas
devidas.
Resultados ObtidosETAPA 1
ETAPA 2
Único tipo de lâmpada, 2 tipos de luminárias e reatores
Único tipo de lâmpada, 2 tipos de luminárias e reatores
Luminárias Antigas
Luminárias Novas
Comparação dos resultados de consumo de energia (kWh)
Potência - LE 41
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
Horas
kW
25 a 31/10/06
22 a 28/03/07
Resultados de consumo de energia (kWh)Quadro Elétrico - 4º Andar
Medições de Iluminância
A iluminância, medida em lux, teve um aumento médio de 98%.
Distorção Harmônica Total (THD)
A distorção de harmônica total variou de 20% a 26% e no sistema novo de 4% a 20%.
THD Total - LE 1322/03/2007 a 28/03/2007
02468
1012141618202224262830
00
:15
:00
05
:30
:00
10
:45
:00
16
:00
:00
21
:15
:00
02
:30
:00
07
:45
:00
13
:00
:00
18
:15
:00
23
:30
:00
04
:45
:00
10
:00
:00
15
:15
:00
20
:30
:00
01
:45
:00
07
:00
:00
12
:15
:00
17
:30
:00
22
:45
:00
04
:00
:00
09
:15
:00
14
:30
:00
19
:45
:00
01
:00
:00
06
:15
:00
11
:30
:00
16
:45
:00
22
:00
:00
03
:15
:00
08
:30
:00
13
:45
:00
19
:00
:00
Horas
%
22/03/2007 a 28/03/2007 25/10/2006 a 31/10/2006
Fator de Potência
No sistema antigo de iluminação de cerca de 0,87 sistema novo de iluminação os valores variaram entre 0,98 e 1,00.
Fator de Potência - LE 1325/10/2006 a 31/10/2006
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,9
0,91
0,92
0,93
11:4
5:00
17:0
0:00
22:1
5:00
03:3
0:00
08:4
5:00
14:0
0:00
19:1
5:00
00:3
0:00
05:4
5:00
11:0
0:00
16:1
5:00
21:3
0:00
02:4
5:00
08:0
0:00
13:1
5:00
18:3
0:00
23:4
5:00
05:0
0:00
10:1
5:00
15:3
0:00
20:4
5:00
02:0
0:00
07:1
5:00
12:3
0:00
17:4
5:00
23:0
0:00
04:1
5:00
09:3
0:00
14:4
5:00
20:0
0:00
01:1
5:00
06:3
0:00
11:4
5:00
Horas
F. P
.
Fator de Potência - LE 13 (22/03/2007 a 28/03/2007)
1,00
1,00
0,99
0,99
0,98
0,98
00:1
5:00
05:1
5:00
10:1
5:00
15:1
5:00
20:1
5:00
01:1
5:00
06:1
5:00
11:1
5:00
16:1
5:00
21:1
5:00
02:1
5:00
07:1
5:00
12:1
5:00
17:1
5:00
22:1
5:00
03:1
5:00
08:1
5:00
13:1
5:00
18:1
5:00
23:1
5:00
04:1
5:00
09:1
5:00
14:1
5:00
19:1
5:00
00:1
5:00
05:1
5:00
10:1
5:00
15:1
5:00
20:1
5:00
01:1
5:00
06:1
5:00
11:1
5:00
16:1
5:00
21:1
5:00
Horas
F. P
.
Pesquisa de Satisfação
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Adequado Pouco ilum.mas satisfaz
Indiferente Não satisf.
Avaliação
Po
rcen
tag
em
(%
)
Depois
Antes
Apenas 36% dos usuários achavam o sistema antigo de iluminação adequado. Esse valor passou para 89% com o uso do sistema novo de iluminação.A insatisfação com o sistema de iluminação antigo era de 44% e passou para apenas 2% dos usuários com o sistema de iluminação novo.
Sistema de Condicionamento de Ar
Ação:
Foram substituídos 04 “chillers” alternativos de 140 TR’s, ano de fabricação 1978, com índice de eficiência de 1,15 kW/TR por 02 “chillers” a parafuso de 300 TR’s com índice de eficiência de 0,50 kW/TR.
Sistema de condicionamento de ar antes e após a implementação
Sistema Antigo Sistema Novo04 Chillers de 160 TR’s 02 Chillers de 300 TR’s
Sistema de condicionamento de ar
Resultados:
A potência instalada de refrigeração de ar do HC da Unicamp era de 644,0 kW e foi reduzida para 280,0 kW. Dessa forma foi obtida uma redução de 364,0 kW e 107.167 kWh/mês que significa uma redução 43,5 % do consumo anterior.
Resumo
• Valores investidos: R$ 1.600.000,00
• Doação ELEKTRO: R$ 800.000,00
• Economia de Energia: 290.541 kWh/mês
• Economia mensal: R$ 45.637,32
Obrigado!
Evandro Gustavo Romaninieromanini@elektro.com.br
(19) 3726-1309