CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO · 2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a...

51
Eng. Fabián Yaksic Gerente do Departamento de Tecnologia e Política Industrial Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio ISC Brasil – 9ª Feira Internacional de Segurança São Paulo, 19 março 2014 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO

Transcript of CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO · 2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a...

Eng. Fabián Yaksic

Gerente do Departamento de Tecnologia e Política Industrial

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio ISC Brasil – 9ª Feira Internacional de Segurança

São Paulo, 19 março 2014

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

ABINEE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA

2

Entidade de classe representativa do setor eletroeletrônico do Brasil, fundada em setembro de 1963

MISSÃO

Assegurar o desenvolvimento competitivo do complexo elétrico e eletrônico do país, a defesa dos seus legítimos interesses

e sua integração à comunidade

Privada, sem fins lucrativos, abriga cerca de 500 associadas: •indústrias •integradores de sistemas •produtoras de softwares dedicados

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

3

ESTATÍSTICAS 2013

ITENS SETOR ELÉTRICO E

ELETRÔNICO

Faturamento (R$ bilhões) 156,6

Exportações (US$ milhões) 7.370

Importações (US$ milhões) 43.407

Empregos diretos (milhares) 178

Faturam. / empregado (R$ mil/ano) 880

PROJEÇÕES 2014

ITENS SETOR ELÉTRICO E

ELETRÔNICO

Faturamento + 5 %

Empregos diretos + 1 %

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

4

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA

Fonte: MDIC / SECEX – Elaboração ABINEE, série revisada (*) Projeção

US$ Milhões FOB

-7.911 -10.467

-14.724

-22.150

-17.915

-28.113

-32.544 -33.420 -36.037

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*)

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

10 ÁREAS DE INDÚSTRIA 160 GRUPOS SETORIAIS

• Área de Equipamentos de Segurança Eletrônica

–GS Segurança eletrônica

–GS Detecção e alarme de incêndio

–GS Automação e controle de conforto e utilidades

5

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

6

A CURVA DO FOGO

minutos

Incê

nd

io

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

7

FUMAÇA E OBSCURECIMENTO

Fumaça = ar aquecido + sub produtos

Quanto mais fumaça, maior obscurescência

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

CURVA DO FOGO X DETECÇÃO E ALARME

8

EXAUSTÃO

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

9

PRÁTICAS INTERNACIONAIS – EUROPA

Código de incêndio é local (cada estado responsável) mas

são todos similares

Principal conceito – Proprietário é o responsável

legal Manutenção sistema alarme

requerida 2 X ao ano

Certificação Detecção e Alarme Compulsória EN 54 / CE

Reino Unido

16 estados e 16 códigos

Principal conceito – Instaladores e Técnico de Serviços são certificados

Plano de segurança contra incêndio detalhado de acordo com as condições do prédio

Certificação Detecção e Alarme Compulsória EN 54 / CE

Alemanha

Código Nacional

Principal conceito – Detecção precoce e controle de fumaça.

Treinamento incêndio para todos trabalhadores 2 X ao ano

Produto, Serviço e Instalação certificados

Certificação Detecção e Alarme Compulsória EN 54 / CE

França

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

10

Código de incêndio é local mas a maioria usa IBC & IFC (Building and Fire Code)

Dados e eventos garantem alterações no código para abordar problemas reais

Proteção contra incêndio “em

todo o edifício”

Certificação Detecção e Alarme UL/FM

Não compulsória

Estados Unidos Argentina

Código de incêndio é baseado em leis federais e locais

Projeto RENI – Registro Nacional de Incêndio e

Incidentes, em conjunto com NFPA - National Fire Protection

Association

Nova lei para instalação e manutenção do sistema de

incêndio

Não há certificação compulsória para Detecção e

Alarme

Código de incêndio é local, alguns estados similares ao

estado de SP

Proteção de áreas comuns e de grande fluxo de pessoas.

Foco extintor e sprinkler /

Combate Incêndio

Não há certificação compulsória.

Certificações internacionais exigidas por grandes industrias

Brasil

PRÁTICAS INTERNACIONAIS – AMÉRICAS

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

11

CENÁRIO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO BRASIL

• Código segurança Incêndio competência de cada estado / município

• Prefeitura versus Corpo de Bombeiros: poder de lei e polícia

• Emissão de habite-se não está vinculada às questões de segurança

• ABNT – Normas brasileiras - usada como base na maioria dos casos

• Poucos produtos certificados

• Não há certificação projeto, instalação e manutenção

• Melhoria Fiscalização (cultura segurança)

• Dificuldade levantamento de dados

• Diversidade legislação

• Apenas 15% das cidades brasileiras têm Corpo de Bombeiros

• Maioria das edificações no Brasil não são protegidas por sistemas de sprinklers, detecção ou exaustão de fumaça

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

12

NECESSIDADES DO SETOR

1. Códigos de Edificações - nível mínimo de proteção contra incêndio para todas edificações.

2. Todas as unidades da federação: adotar e fiscalizar a mesma base legislativa.

3. Suporte aos Corpos de Bombeiros e órgãos públicos e privados.

4. Parceria com as seguradoras e órgãos governamentais para promover estudos sobre detecção de incêndio.

5. Participação da ABINEE no desenvolvimento de normas e apoio nas certificações: ABNT CB 03 Eletricidade e ABNT CB 24 Segurança contra Incêndio

6. Formação Profissional especializada na área.

7. Necessidade de regulamentação de Produtos e Serviços.

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

• Acionadores manuais de alarme contra incêndio

• Centrais de alarme

• Detectores de fumaça

• Detectores de temperatura contra incêndio

• Indicadores - Sinalizadores visual ou acústico

13

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

ORGANISMOS INTERNACIONAIS DE NORMALIZAÇÃO

ISO - International Standardization Organization

www.iso.ch

IEC - International Electrotechnical Commission

www.iec.ch

ITU - International Telecommunication Union

www.itu.int

A sede destes três organismos é em Genebra, Suíça.

Elaboração: ABINEE 14

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

15

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

• Organização de âmbito mundial que desenvolve e publica normas técnicas

internacionais para todo o setor elétrico e eletrônico.

• Mais de dez mil especialistas da indústria, comércio, governos, laboratórios de

ensaios e pesquisas, academia e grupos de consumidores participam no

trabalho de normalização da IEC em 175 comitês e subcomitês técnicos

(o Brasil participa em 120 comitês).

• As normas IEC são a base para as normas regionais e nacionais e na elaboração

de acordos e contratos internacionais.

• O Brasil participa nos conselhos gerenciais:

• CB – Council Board – Conselho Superior: Fabián Yaksic (ABINEE)

• SMB – Standardization Management Board – Conselho de Gerenciamento

da Normalização: José S. Viel (COBEI) e Israel Guratti (ABINEE)

• CAB – Conformity Assessment Board – Conselho de Avaliação da

Conformidade: Marcos A.L. Oliveira (INMETRO) e Giovanni Hummel (Iex) Fonte: IEC

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

• Normas de Segurança: protegem contra choques elétricos

• Abrangência: instalações industriais, comerciais e residenciais

• Etapas: projeto, instalação e verificação

• Adotada e adaptada nacionalmente em quase todos os países

• 37 países participam no trabalho técnico da IEC para instalações no TC 64, incluindo o Brasil

• Norma de segurança fundamental - usada por muitos como uma base para o seu trabalho

16

INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL

COMMISSION

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

COMITÊS TÉCNICOS RELACIONADOS

TC 64

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO

TC 79

SISTEMAS DE ALARMES E SEGURANÇA ELETRÔNICA

TC 89

ENSAIOS DE RISCO DE INCÊNDIO 17

ISO TC 21 SC 3 Sistemas de detecção e alarme de incêndio Norma ISO 7240

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

18

• Necessidade por instalações

elétricas seguras está

crescendo

• Necessidade de aterramento

• Interface básica entre o

equipamento e sistema de

abastecimento

• Smart Grid

Equipamento normalizado: preços

competitivos, facilidade de manutenção e

reparação segura

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

19

Associação Brasileira de Certificação de Instalações Elétricas – CERTIEL BRASIL

• Associação civil de fins não econômicos, constituída em dez. 2008. • Entidades representativas dos setores ligados ou interessados com

o tema segurança elétrica das pessoas e das edificações. ASSOCIADOS: Abinee Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica Sindicel Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo Procobre/ICA Instituto Brasileiro do Cobre Cobei Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas Abreme Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétricos Abracopel Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade Qualifio Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

OBJETIVOS:

• Certificação técnica voluntária de instalações elétricas de acordo com a Norma ABNT NBR 5410 e outras de áreas específicas.

• Auxiliar na implantação da avaliação das instalações onde exista legislação local (cidades e estados).

• Contribuir para a conscientização dos usuários de instalações e do mercado de construção civil sobre a segurança das instalações elétricas.

20

Associação Brasileira de Certificação de Instalações Elétricas – CERTIEL BRASIL

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

FRANÇA:

– Estimativa anual de 4.000 incêndios, 2.000 acidentes por eletrocussão e 80 óbitos.

EUROPA:

– Estimativa anual de 16.000 feridos e 540 óbitos.

21

CENÁRIO INTERNACIONAL INCÊNDIOS COM ORIGEM ELÉTRICA

Fonte: Fisuel / 2008

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

SITUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

22

TIPOS DE NÃO CONFORMIDADES MAIS COMUNS:

Produtos e outros componentes

• Verificação de certificação dos componentes

• Produtos inadequados ou não previstos no projeto

• Inexistência de DRs em pontos obrigatórios

• Condutores isolados e cordões flexíveis em lugar de cabos com cobertura

• Não utilização de cabos com baixa emissão de fumaça

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

MECANISMOS PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

• Teste

• Inspeção

• Etiquetagem

• Declaração do fornecedor

• Certificação - Voluntária - Compulsória

23

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO

• nº 1 – Ensaio de tipo

• nº 2 – Ensaio de tipo + teste amostra no mercado

• nº 3 – Ensaio de tipo + teste amostra na fábrica ou exame/teste em comparação ao projeto aprovado

• nº 4 – Ensaio de tipo + teste amostra no mercado e/ou fábrica

• nº 5 – Ensaio de tipo + auditoria de fábrica + acompanhamento fábrica e teste amostra no mercado e/ou fábrica

• nº 6 – Auditoria de fábrica e aceitação apenas

• nº 8 – Teste 100%

24

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

Portaria INMETRO nº 51 de 28 janeiro 2014

Artigo 3º

Instituir, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a certificação voluntária para Instalações Elétricas de Baixa Tensão, a qual deverá ser realizada por Organismo de Certificação de Produto – OCP, acreditado pelo Inmetro e estabelecido no país.

25

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

• FOCO: Segurança

• MECANISMO: Certificação voluntária

• OBJETIVO: Prevenção de acidentes decorrentes da construção e manutenção de instalações elétricas inadequadas nas edificações.

• ESCOPO: Instalações elétricas de edificações novas e a reformas em edificações existentes, qualquer que seja seu uso.

26

Portaria INMETRO nº 51 de 28 janeiro 2014

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

PRODUTOS ELÉTRICOS: CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

• Adaptadores de plugues e tomadas

• Aquecedores de Água a Gás: Instantâneo e Acumulação

• Bebedouros

• Cabos de potência para 0,6/1,0 kV

• Fios e cabos para instalações elétricas baixa tensão

• Fios, cabos e cordões flexíveis elétricos

• Cabos e cordões para aparelhos eletrodomésticos

• Disjuntores

• Equipamentos para aquecimento solar de água

• Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas

• Equipamentos Eletromédicos: Regime de Vigilância Sanitária 27

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

• Estabilizadores de tensão monofásicos de até 3 kVA

• Fogões e fornos a gás de uso doméstico

• Fornos elétricos comerciais

• Forno de micro-ondas

• Fusíveis tipo rolha e tipo cartucho

• Interruptores para instalações elétricas fixas

• Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo

• Reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes

• Reatores eletromagnéticos p/ lâmpadas fluorescentes tubulares

• Segurança de Eletrodomésticos e Similares: 145 famílias

• Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar

28

PRODUTOS ELÉTRICOS: CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

• Bens de Informática

• Interruptores e/ou Disjuntores de Corrente Diferencial para uso doméstico

• Instalações elétricas de baixa tensão

29

PRODUTOS ELÉTRICOS: CERTIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

30

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

31 EQUIPAMENTO SOLTO DENTRO DO QUADRO

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

32 CAIXA DE PASSAGEM SEM PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE UMIDADE

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

33 CONDUTORES FORA DOS ELETRODUTOS

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

34 CAIXAS ABERTAS SEM PROTEÇÕES

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

35 EMENDA EM CONDUTOR NEUTRO DENTRO DO QUADRO

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

36 TOMADA DUPLA COM SOMENTE UM DOS PONTOS ENERGIZADOS

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

37 LIGAÇÃO DE MOTOR AUXILIAR EM ÁREA COM ACESSO

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

38 CONDUTOR ISOLADO EM ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EXEMPLOS DE NÃO CONFORMIDADES:

39 CONDUTORES SEM ISOLAÇÃO EM QUADRO DE AUTOMAÇÃO

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO

40

ABNT NBR 14.136 IEC 60906-1

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

GRANDES ACIDENTES COM VÍTIMAS

41

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

BOATE KISS – Santa Maria / RS • 27 Janeiro 2013

• Faíscas de um sinalizador atinge a espuma do isolamento acústico do teto

• 241 mortos

• 123 feridos

42

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

GRAN CIRCO NORTE AMERICANO – Niterói / RJ

Dezembro 1961 Criminoso 503 mortos

43

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EDIFÍCIO ANDRAUS – São Paulo / SP

• Fevereiro 1972

• Causa desconhecida (elétrica)

• 16 mortos

• 330 feridos

44

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EDIFÍCIO JOELMA – São Paulo / SP

• Fevereiro 1974

• Curto circuito num aparelho de ar condicionado

• 188 mortos

• 345 feridos

45

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

ED. GRANDE AVENIDA (Edifício da CESP) São Paulo / SP

• Fevereiro 1981

• Sobrecarga de energia

• 17 mortos

• 53 feridos

46

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

EDIFÍCIO ANDORINHAS Rio de Janeiro / RJ

• Fevereiro 1981

• Curto circuito

• 23 mortos

• 50 feridos

47

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

CRECHE – Uruguaiana / RS

• Junho 2000

• Curto circuito em aquecedor

• 12 crianças mortas

48

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

LOJAS RENNER Porto Alegre / RS

• Abril 1976

• Causa desconhecida

• 41 mortos

• 60 feridos

49

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio

ED. TANGER - LEBLON - Rio de Janeiro / RJ

• 3 março 2013

• Morte de um casal após saltar pela janela da área de serviços para fugir das chamas.

• Análise preliminar: vários aparelhos estavam conectados numa mesma tomada quando as chamas começaram.

50

Eng. Fabián Yaksic [email protected]

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica

2º Fórum Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio ISC Brasil – 9ª Feira Internacional de Segurança

OBRIGADO!!